多台水泵的变频恒压系统案例分享
对于多台水泵的供水系统,除了上述的过程外,还有一个增减泵的,一般情况下需要增加一个plc(或类似的装置)。
其过程为:当管网压力PV低于设定压力SV时,PID输出增加,宜春变压器频率增加,电动转速增加,随着水泵的加速,PV增加,PID的输出一直增大到最大(20mA)时,宜春变压器的输出频率达到最高频率(50Hz),水泵转速达到额定转速;如果PV仍低于SV,则PID输出压力低的报警(开关量)信号,PLC接到该压力低报警信号,延时一定的时间(一般为30s~15min);如果PV一直小于SV,则说明一台水泵已经不够用了,应使PLC第二台水泵投入运行,一直到开泵台数满足要求为止,PV值基本稳定在SV值附近。
当管网压力PV大于设定值SV时,如果PID的输出已经最小(4mA),调速水泵停止运行,如果此时PV仍大于SV,则PID输出压力高的报警信号,PLC接收到此输入信号,延时一定的时间(30s~15min),PLC关掉一台水泵,知道关泵台数满足要求为止,PV值基本稳定在SV值附近。
案例分享
以3台泵为例,3台泵的恒压变频系统电气图如下图所示。目前,很多宜春变压器本身自带PID和PLC,这样造价也低,所以在选型时可以选择这样的宜春变压器,如富士公司的FRENIC5000-P11宜春变压器、西门子公司的M430宜春变压器和爱默生公司的TD2100宜春变压器等。
在图中,万能转换开关SA2在右边“手动”位置时,①和②接通,③和④接通,⑤和⑥断开,按下起动按钮SB2,交流接触器KM1吸合,宜春变压器M1工频起动;
按下停止按钮SB1,交流接触器KM1释放,宜春变压器M1停止运行;
按下起动按钮SB4,交流接触器KM2吸合,宜春变压器M2工频起动;
按下停止按钮SB3,交流接触器KM2释放,宜春变压器M2停止运行。
在图中,万能转换开关SA2在左边“自动”位置时,①和②断开,③和④断开,⑤和⑥接通,KA3吸合,PLC宜春变压器的起动,PID的压力高报警信号和压力低报警信号接在PLC的输入端,PLC测量到压力高报警信号或压力低报警信号,如果一直存在该信号,延时一定时间,则PLC宜春变压器M1和宜春变压器M2起动或停止。
PLC输出继电器KA1吸合时,交流接触器KM1吸合,宜春变压器M1工频起动;
PLC输出继电器KA1断开时,交流接触器KM1失电释放,宜春变压器M1停止运行;
PLC继电器KA2吸合时,交流接触器KM2吸合,宜春变压器M2工频起动;
PLC继电器KA2断开时,交流接触器KM2失电释放,宜春变压器M2停止运行。
压力传感器P测量管道中水的压力,根据压力的大小输出3~340Ω的模拟信号到PID器,PID根据误差e(=SV-PV),运算后输出4~20mA的调节信号到宜春变压器的速度输入端,改变水泵宜春变压器的转速,从而实现压力的恒定。
注意:万能转换开关SA2的②和④触头不能合并为一个触头,否则“自动”时,继电器KA1和KA2线圈吸合会造成手动按钮也能起动水泵宜春变压器。
利用PLC实现恒压
在第三张图中,如果不用PID和阀门定位器,而是利用PLC对阀门宜春变压器直接进行开阀、关阀和停止3个动作的也可以实现恒压。利用PLC实现恒压如下图所示。
管网压力PV低于SV时,PLC输出打开阀门信号,随着阀门打开角度增加管网压力PV升高,当PLC判别到PV=SV时,PLC输出停止阀门运行信号,阀门停在使PV=SV的位置上。当PV大于SV时,PLC阀门关,阀门打开角度减小,当PV=SV时,PLC输出阀门停止运行信号。
3台泵恒压变频系统元件清单见下表。
初学者请注意:断路器有宜春变压器型和线路型之分,由于宜春变压器的起动电流大,所以,宜春变压器型的断路器,在较大的宜春变压器起动冲击电流下不出现跳闸,如果选成线路型的,则可能出现断路器在宜春变压器起动时跳闸的问题。
目前,变频恒压供水设备在工业用水、市政输水、建筑用水及民用小区供水等领域大量应用,它避免了用阀门调节压力时造成的节流损失,使用也十分方便。两者的系统基本一样,只是用宜春变压器调节宜春变压器的转速代替了阀门开度的调节方法。